Цитата(timofeyprof @ 12.3.2017, 10:01)

отдельностоящая или встроенная стоянка?
1) один
2) насосная на первом подземном по СП 113.13330.2012
3) одно здание - один пожар (очаг) в одном помещении здания. а дренчерных завес не предусматривается?
стоянка встроенная в жилой дом. Ваш вопром насчёт дренчерных завес и комментарий ниже говорит, что я что-то упустила в этом пункте. Почитаю повнимательнее соответствующий СП. Спасибо!
Цитата(Terz_AUPT @ 12.3.2017, 10:39)

1. Если система воздухозаполненная, то лучше отдельные узлы - большинство СПЖ не среагирует на поток воздуха (по утверждениям многих производителей скорость потока воздуха в трубе и его объем не достаточны для сработки СПЖ), т.е. сигнал получите только когда вода дойдет до СПЖ. Если водозаполненная, то можно обойтись 1 узлом управления и СПЖ.
2. В СП 5.13130.2009 п.5.10.9 сказано, что размещать насосные пожаротушения следует на первом надземном, цокольном или первом подземном этаже. В ходе проектирования АУПТ следует опираться в первую очередь на требования пожарных норм, ИМХО.
3. Расчет ведем на 1 пожар, т.е. расходы не суммируются. Не рекомендую слепо применять расход из таблицы, т.к. там указааны минимальные расходы воды. По расчету может оказаться больше (например, с учетом дополнительных оросителей под вент.корабами, которые могут попасть в расчетную зону). К тому же вероятнее всего у Вас не учтены дренчерные завесы - просмотрите требования СП 113.13330.2012 (раздел 5) и проверьте необходимость их устройства.
Система водозаполненная. Спасибо! СП я обязательно ещё и ещё раз прочитаю.
Цитата(Terz_AUPT @ 12.3.2017, 10:39)

1. Если система воздухозаполненная, то лучше отдельные узлы - большинство СПЖ не среагирует на поток воздуха (по утверждениям многих производителей скорость потока воздуха в трубе и его объем не достаточны для сработки СПЖ), т.е. сигнал получите только когда вода дойдет до СПЖ. Если водозаполненная, то можно обойтись 1 узлом управления и СПЖ.
2. В СП 5.13130.2009 п.5.10.9 сказано, что размещать насосные пожаротушения следует на первом надземном, цокольном или первом подземном этаже. В ходе проектирования АУПТ следует опираться в первую очередь на требования пожарных норм, ИМХО.
3. Расчет ведем на 1 пожар, т.е. расходы не суммируются. Не рекомендую слепо применять расход из таблицы, т.к. там указааны минимальные расходы воды. По расчету может оказаться больше (например, с учетом дополнительных оросителей под вент.корабами, которые могут попасть в расчетную зону). К тому же вероятнее всего у Вас не учтены дренчерные завесы - просмотрите требования СП 113.13330.2012 (раздел 5) и проверьте необходимость их устройства.
Система водозаполненная. Спасибо! СП я обязательно ещё и ещё раз прочитаю. Расходы я в качестве примера привела. По расчету, конечно же, эта цифра меняется.